V nové bytové jednotce je instalován kotel pro etážové vytápění
Dakon DUA 24 CT, který zároveň průtokovým způsobem připravuje
TUV. Uživatel reklamuje nedostatečně teplou vodu na výtoku z
baterie cca 35°C. Dle technických údajů uvedených v návodu na
obsluhu činí delta°C TUV při 14 l/min 25°C a 30°C při 11 l/min.
Při teplotě vstupní vody 8°C se potom nedá hovořit vůbec o
přípravě TUV (dle ČSN krátkodobě min 45°C,dlouhodobě min 50°C).
Závěrečné stanovisko servisní organizace - kotel je v pořádku,
uživatel si musí regulovat teplotu snižováním průtoku TUV na
výtokové baterii. Existuje jiné řešení? Lze doplnit kotel
nějakým malým zásobníčkem TUV? Lze zvýšit delta°C TUV? Lze
omezit nebo regulovat průtok TUV přímo v kotli a ne na výtoku?
Děkuji předem za informace.