[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:Kompletní vytápění Autor: Somatherm
[0088] Datum: Út 01/08/2000 13:50:45


Vážený pane Vasku,

	úměra mezi vytápěným objemem a výkonem kotle existuje, 
ne však obecně platná. Poměr výkonu kotle ku vytápěnému prostoru 
je vždy individuální a závisí na mnoha okolnostech, které jsou 
dány především stavebním řešením a provedením vytápěného 
prostoru. Různé úměry tohoto typu jsou uváděny (např. 30 až    
50 W/m3), avšak pro úsporný a spolehlivý návrh kotle je nelze v 
žádném případě doporučit - je nutné provést výpočet tepelných 
ztrát a podle něj výkon kotle dimenzovat. 
	Pokud je topný systém vybaven čerpadlem a tělesa 
regulačními armaturami s dostatečnou autoritou    a druhou 
regulací, je většinou možné použít menší počet průměrů na 
rozvodném potrubí než např.                   u samotížného 
systému - zásadní prohřešky proti pravidlům dimenzování však 
mohou i v tomto případě způsobit nepříjemné potíže. 
	Plynový kotel je možné do garáže umístit při dodržení 
podmínek dle TPG 704 01, z nichž vyjímám: kotel musí sloužit 
především pro vytápění garáže, jeho výrobce musí použití pro 
vytápění garáže garantovat     a musí jít o kotel v provedení 
"turbo". Pokud je možné jiné řešení, doporučil bych kotel do 
garáže neumisťovat.    

								
Odpovídal: Ing. Tomáš Páv


Další příspěvky diskuse:
  • 0084:Kompletní vytápění Vasek [St 26/07/2000 09:41:17]