[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:kotle na dřevoplyn Autor: Somatherm
[0157] Datum: Út 24/10/2000 10:52:58


Vážený pane Osičko,

	ochrana proti přetopení kotle při výpadku el. proudu 
samozřejmě není nutná při samotížném nebo částečně samotížném 
provozu otopné soustavy, pokud je její výkon dostatečný pro 
vychlazení kotle po výpadku proudu. Je-li provedení otopné 
soustavy takové, že při výpadku proudu dojde zastavení průtoku 
vody v kotli, je dle mého názoru ochrana vhodná, protože i když 
přehřátí a případně odpaření vody v kotli nebo otopné soustavě 
nemusí kotli vadit, může dojít k poškození některých částí 
otopné soustavy (tepelné izolace, těles apod.) Otázku ochrany 
proti přetopení doporučuji proto konzultovat s výrobcem, jehož 
kotel má být k takové otopné soustavě připojen. Záleží totiž na 
konstrukci a regulovatelnosti kotle. 
	Výrobců specielních kotlů pro spalování dřeva tuzemských 
i zahraničních je více a většinou uvádějí u svých výrobků 
podobné hodnoty technických parametrů (účinnost, stáložárnost 
atd.). Zodpovědné porovnání je možné pouze na základě 
praktického ověření v provozu - k němu Však nemám dostatečné 
podklady. 

							
	Odpovídal: Ing. Tomáš Páv