Re:Ekvitermni x prostorova regulace Autor: Martin Dvořák
[0166] Datum: Pá 27/10/2000 15:22:16


amatersky trochu prispeji ... :)
Nedavno jsem si naprogramoval ridici system urceny pro 
ekvitermni regulaci do bytove jednotky 2+1. Moje ekv. regulace 
je zavisla jak na venkovni teplote, tak na prostorove teplote. 

Vychazel jsem z techto podminek: 1/ke spusteni kotle /stykace k 
primotopu apod... dale jen kotle/ je prioritni nastaveni 
vnitrniho termostatu na pozadovanou teplotu. Pokud je tedy 
termostat rozepnut, nikdy nedojde k zapnuti kotle. 2/ vytapeni 
je zavisle na teplote vody. Hodnoty teploty vody z cidla jsem 
rozdelil do 2 casti. Na provozni 40°C/hystereze 35-40°C: Off/On-
On/Off/ a havarijni 60°C/ hystereze 55-60°C: Off/On-On/Off /. 
Havarijni teplota odstavuje kotel nebo stykac. 3/ vysoka 
venkovni teplota / s hysterezi 0 - 10°C: Off/On-On/Off / odstavi 
kotel 4/ havarijni teplota odstavi kotel. 5/zarazeny casovac na 
vykryvani venkovni versus vnitrni teploty sepne kotel /napr. 
kdyz je venku teplota vetsi nez 22°C, teplota uvnitr je nizssi 
nez nastavena na termostatu - ten je sepnut a voda neprekrocila 
povolenou mez, je vytapeni rizeno casovacem./ 
Vsechny hodnoty zde jsou pouze informativni. Jsem v tomto smeru 
amater a toto jsou pouze me predstavy, ktere hodlam uplatnit ve 
svem novem byte. Praxe ukaze co je potreba zmenit. To, co jsem 
zde popsal je spis takova vylepsena ekvitermni regulace, hlavne 
tim casovacem. Vsechno mam jiz odskouseno na simulacnim 
programu, oproti prostorove regulaci by provoz mel byt 
ekonomictejsi a s minimalnimi naroky na obsluhu ale je to jen ma 
domenka. 
Byl jsem kdysi na mesic v jedne nemocnici, kde nekdy byvalo po 
ranu zima diky nedokonale provedene ekv. regulaci pro plynovy 
kotel. Venkovni cidlo se nekdy prilis rychle ohralo od slunicka 
a odstavilo kotel. Proto ta myslenka s casovacem :)))