Výpočet tepelných ztrát podzemních místností řeší ČSN 060210,
kde jsou uvedeny výpočtové teploty přilehlé zeminy ke svislým
stěnám a pod podlahou podzemních místností a rovněž postup
výpočtu součinitele prostupu tepla, do kterého je třeba zahrnout
i tepelný odpor přilehlé zeminy – výpočet viz uvedená ČSN.
Teplota přilehlé zeminy závisí na vnější výpočtové teplotě a na
hloubce stěny pod povrchem, např. pro oblastní výpočtovou
teplotu –12 °C je výpočtová teplota přilehlé zeminy pod podlahou
+5 °C, u svislé stěny do hloubky 1m –3 °C, v hloubce 1-2m 0 °C
atd.
Pro určení, zda Vámi uvažovaná tloušťka izolace a skladba
konstrukce je cenově nejvýhodnější, je nutné porovnat roční
náklady na teplo pro vytápění a roční náklady na tepelnou
izolaci při různých tloušťkách tepelné izolace, z těchto údajů
pak lze stanovit „hospodárnou tloušťku izolace“. Postup výpočtu
je uveden např. v knize „Vytápění a větrání, autor J. Cihelka“.
ČSN „tepelná ochrana budov – funkční požadavky, vydání 1994“,
která má mj. zajistit „nízkou spotřebu energie při provozu
budov“, uvádí jako požadovaný tepelný odpor vnějších stěn pro
obytné budovy hodnotu 2,0 m2K/W, jako doporučený tepelný odpor
pak hodnotu 2,9 m2K/W, vyšší tepelný odpor konstrukce tepelné
ztráty dále sníží.
Odpovídal: Ing. P. Šimáček