Re:Vypoctova venkovni teplota ??? Autor: Somatherm
[0173] Datum: Pá 03/11/2000 09:43:37


Výpočet tepelných ztrát podzemních místností řeší ČSN 060210, 
kde jsou uvedeny výpočtové teploty přilehlé zeminy ke svislým 
stěnám a pod podlahou podzemních místností a rovněž postup 
výpočtu součinitele prostupu tepla, do kterého je třeba zahrnout 
i tepelný odpor přilehlé zeminy – výpočet viz uvedená ČSN. 
Teplota přilehlé zeminy závisí na vnější výpočtové teplotě a na 
hloubce stěny pod povrchem, např. pro oblastní výpočtovou 
teplotu –12 °C je výpočtová teplota přilehlé zeminy pod podlahou 
+5 °C, u svislé stěny do hloubky 1m –3 °C, v hloubce 1-2m 0 °C 
atd. 
Pro určení, zda Vámi uvažovaná tloušťka izolace a skladba 
konstrukce je cenově nejvýhodnější, je nutné porovnat roční 
náklady na teplo pro vytápění a roční náklady na tepelnou 
izolaci při různých tloušťkách tepelné izolace, z těchto údajů 
pak lze stanovit „hospodárnou tloušťku izolace“. Postup výpočtu 
je uveden např. v knize „Vytápění a větrání, autor J. Cihelka“. 
ČSN „tepelná ochrana budov – funkční požadavky, vydání 1994“, 
která má mj. zajistit „nízkou spotřebu energie při provozu 
budov“, uvádí jako požadovaný tepelný odpor vnějších stěn pro 
obytné budovy hodnotu 2,0 m2K/W, jako doporučený tepelný odpor 
pak hodnotu 2,9 m2K/W, vyšší tepelný odpor konstrukce tepelné 
ztráty dále sníží.

Odpovídal: Ing. P. Šimáček