[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:eqitermicka regulacia Autor: Somatherm
[0178] Datum: Út 07/11/2000 13:51:06


Vážená pane Beraggu,

	pro Váš případ je ekvitermní regulace vhodná. Ekvitermní 
křivka na kotli ve Vašem případě musí být nastavena podle 
podlahového topení (sklon), avšak s odpovídajícím převýšením pro 
tělesa tak, aby byl ponechám prostor pro korekci teploty 
termostatickými ventily. Při vhodném nastavení čtyřcestné klapky 
a regulační křivky může být funkce uspokojivá. 
	Komfortnější způsob regulace při samostatném ekvitermním 
řízení teploty pro podlahové topení znamená osazení dalšího, 
popř. jiného ekvitermního regulátoru, který je vybaven pro 
ovládání servopohonu klapky. 
	Dále je možné ovládat vnitřní teplotu ve prostoru s 
podlahovým topením termostatickým, popř. el. ovládaným ventilem 
(dvoupolohově).

							
	Odpovídal: Ing. Tomáš Páv


Další příspěvky diskuse: