Vážená pane Beraggu,
pro Váš případ je ekvitermní regulace vhodná. Ekvitermní
křivka na kotli ve Vašem případě musí být nastavena podle
podlahového topení (sklon), avšak s odpovídajícím převýšením pro
tělesa tak, aby byl ponechám prostor pro korekci teploty
termostatickými ventily. Při vhodném nastavení čtyřcestné klapky
a regulační křivky může být funkce uspokojivá.
Komfortnější způsob regulace při samostatném ekvitermním
řízení teploty pro podlahové topení znamená osazení dalšího,
popř. jiného ekvitermního regulátoru, který je vybaven pro
ovládání servopohonu klapky.
Dále je možné ovládat vnitřní teplotu ve prostoru s
podlahovým topením termostatickým, popř. el. ovládaným ventilem
(dvoupolohově).
Odpovídal: Ing. Tomáš Páv