Vážený pane Belanský,
Snižování výkonu kotle omezením dodávky plynu je
limitováno konstrukcí hořáku (na jaký min. výkon jej lze
nastavit) a teplotou spalin na výstupu z kotle (zabránění vzniku
kondenzace). Tato teplota by na výstupu z kotle (před
přerušovačem tahu) neměla být nižší než cca 110 °C. Teplota
kotle musí být taková, aby teplota zpětné vody nebyla nižší než
65 °C (požadavek výrobce). Vzhledem k provozu na snížený výkon a
ochraně kotle před nízkoteplotní korozí by měla být teplota
kotle co nejvyšší. Pro tělesa je možno teplotu vody snížit
směšovací klapkou. Při přerušovaném provozu podle prostorového
termostatu není ani klapka bezpodmínečně nutná. Výše popsaný
způsob provozu kotle není optimální z hlediska hospodárnosti a
je na Vás, abyste zvážil, zda nenahradit kotel starší konstrukce
novým, odpovídajícího výkonu a s možností nízkoteplotního
provozu.
Odpovídal: Ing. Tomáš Páv