Re:teplota vody v otopném systemu a regulace výkonu kotle Autor: Somatherm
[0213] Datum: Út 09/01/2001 17:04:54


Vážený pane Belanský,

	Snižování výkonu kotle omezením dodávky plynu je 
limitováno konstrukcí hořáku (na jaký min. výkon jej lze 
nastavit) a teplotou spalin na výstupu z kotle (zabránění vzniku 
kondenzace). Tato teplota by na výstupu z kotle (před 
přerušovačem tahu) neměla být nižší než cca 110 °C. Teplota 
kotle musí být taková, aby teplota zpětné vody nebyla nižší než 
65 °C (požadavek výrobce). Vzhledem k provozu na snížený výkon a 
ochraně kotle před nízkoteplotní korozí by měla být teplota 
kotle co nejvyšší. Pro tělesa je možno teplotu vody snížit 
směšovací klapkou. Při přerušovaném provozu podle prostorového 
termostatu není ani klapka bezpodmínečně nutná. Výše popsaný 
způsob provozu kotle není optimální z hlediska hospodárnosti a 
je na Vás, abyste zvážil, zda nenahradit kotel starší konstrukce 
novým, odpovídajícího výkonu a s možností nízkoteplotního 
provozu. 


							
	Odpovídal: Ing. Tomáš Páv


Další příspěvky diskuse:
  • 0203:teplota vody v otopném systemu a regulace výkonu kotle Belansky [Po 18/12/2000 12:33:53]