Vážený pane Bernáte,
Nucený oběh vzduchu při teplovzdušném vytápění je
výhodnější (menší rozměry a variabilita vedení rozvodů,
rychlejší zátop, menší nároky na návrh a provedení zařízení).
Umístění vývodů teplého vzduchu pod okny je výhodné z hlediska
rovnoměrného vytápění a tepelné pohody. Z hlediska nízké
hlučnosti ventilátoru by se mělo jednat o ventilátor
nízkootáčkový radiální nebo diagonální. Rozložení teploty v
místnosti záleží především na jejím tvaru, umístění a počtu
přívodů teplého vzduchu. Při správném řešení přívodu teplého
vzduchu je u místnosti obvyklého tvaru a provedení dosaženo
vyhovující rovnoměrnosti vytápění a nevzniká pocit průvanu.
Těžko lze bez bližších údajů určit, kolika výustkami je třeba
přivádět teplý vzduch do místnosti, při objemu 60 m3 by to však
nemělo být více než 2. Konstrukce tohoto topného systému je v
hlavních rysech následující: vzduch je ohříván vhodným ohřívačem
na teplotu vyšší než v místnostech, je rozveden vzduchovody do
místností, kde předá teplo a ochladí se na teplotu místnosti,
vrací se k ohřívači vzduchu buď vzduchovody nebo přes mřížky a
vedlejší místnosti. Systém je možno kombinovat s řízeným
větráním, kdy je pouze část vzduchu cirkulována a zbytek
přiváděn zvenku a opět vyfukován do venkovního prostředí.
Odpovídal: Ing. Tomáš Páv