Vážený pane Vyorálku,
vyšší střední teplota těles ovlivní celkovou roční účinnost
kotle, avšak nijak dramaticky:
při teplotním spádu dle projektu 75/65 °C bude dosahována
účinnost (vztažená ke spodní výhřevnosti) cca 102 %, při spádu
55/45 °C by byla dosahována účinnost cca 103,5 %. Volba
optimálního teplotního spádu s ohledem na minimální celkové
náklady je otázkou pouze ekonomickou – ne technickou. Exaktní
výběr vhodného teplotního spádu by tedy měl být proveden na
základě ekonomické analýzy. Podle mých zkušeností však, pokud
budete spalovat zemní plyn , přesáhne při nižším teplotním spádu
zvýšení ceny těles úsporu nákladů na plyn – použil bych tedy
velikost těles dle projektu. Při spalování propanu může být
situace jiná a bylo by asi vhodné alespoň orientační ekonomické
posouzení celkových nákladů.
odpovídal: Ing. Tomáš Páv