Re:Účinnost kondenzačního kotle Autor: Somatherm
[0305] Datum: Čt 10/05/2001 09:35:55


Vážený pane Vyorálku,

vyšší střední teplota těles ovlivní celkovou roční účinnost 
kotle, avšak nijak dramaticky:
při teplotním spádu dle projektu 75/65 °C bude dosahována 
účinnost (vztažená ke spodní výhřevnosti) cca  102 %, při spádu 
55/45 °C by byla dosahována účinnost cca 103,5 %.  Volba 
optimálního teplotního spádu s ohledem na  minimální celkové 
náklady je otázkou pouze ekonomickou – ne technickou. Exaktní 
výběr vhodného teplotního spádu by tedy měl být proveden na 
základě ekonomické analýzy. Podle mých zkušeností však, pokud 
budete spalovat zemní plyn , přesáhne při nižším teplotním spádu 
zvýšení ceny těles úsporu nákladů na plyn – použil bych tedy 
velikost těles dle projektu. Při spalování propanu může být 
situace jiná a bylo by asi vhodné alespoň orientační ekonomické 
posouzení celkových nákladů. 


							
	odpovídal:  Ing. Tomáš Páv