[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] | [HLAVNÍ SEZNAM] |
Re:Teplotní spád soustavy při použití kondenzačního kotle | Autor: Somatherm s.r.o. |
[0337] Datum: Po 25/06/2001 13:59:10 |
Vážený pane Rudolfe, teplotní spád otopné soustavy jako takový podstatně účinnost kondenzačního kotle neovlivňuje, rozhodující je teplota zpátečky do kotle. Bude-li teplota zpátečky stejná, bude průměrná účinnost kondenzačního kotle za rok při spádu 10 K jen nepatrně vyšší než při spádu 20 K. odpovídal: Ing. Tomáš Páv |