[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Exp.nádoba Autor: Bureš
[0457] Datum: Čt 15/11/2001 15:24:18


Mám nové plyn. topení s nuceným oběhem, ještě nespuštěné,obsah 
400l vody, stat. tlak 0,8 baru.Namontována je exp.nádoba Reflex 
35l,tlak z výroby 1,5 baru.Tento tlak se měl dle návodu výrobce 
upravit na statický+0,2baru. Instalační firma tlak nenastavila s 
tím, že je to  zbytečné. Nezdá se mi to správné.Měl bych tlak v 
nádobě alespoň snížit,když už  nemohu nastavení provést dle 
návodu(systém je naplněn vodou)? V systému je ještě jedna exp 
nádoba 50l v jiné místnosti u kotle 34kW na PP(samotíž),kde je 
tlak nastaven správně.