Maly RD (ztraty 10kW) vytapim kotlem Dakon IPSE CT (9 - 24kW) i
s pripravou TUV. Rizeni kotle jsem sveril doporucovane kombinaci
venkovni cidlo a modulacni chronostat CX51MC od Honeywellu.
Ejhle problem. V prechodnem obdobi {venk. teploty kolem 0) kotel
cykluje (sice nehlucne a s periodou 5s chod/ 20s klid). Je to
proto, ze CX51MC si upravi topnou krivku i podle vnitrni teploty
a snazi se z kotle dostat efektivni (tedy prumerny) vykon az
kolem 2kW i za cenu cyklovani pri pozadavku na topnou vodu
kolem 45 st. V diskusi s odbornikem z Dakonu, ktery mne odhalil
aspon jednu z "utajovanych" funkci CX51MC (uprava topne krivky o
4 stupne na kazdy stupen rozdilu vnitrni teploty), mne bylo
doporuceno pro prechodna obdobi odpojit venkovni cidlo, teplotu
topne vody naridit rucne a CX51MC se pak chova jinak - moduluje
az 1-1.5 st. pred pozadovanou teplotou. Tak lze za cenu vetsich
vykyvu teplot topne vody (a tedy i komfortu) docilit zmenseni
cyklovani (dochazi k nemu i pres nastaveny anticyklacni
parametr, nebot pokles topne vody nesmi z duvodu nizkoteplotni
koroze klesnout pod 40 st.).
A ted vlastni dotazy. Lze nekde sehnat dostatecny popis
regulacnich algoritmu CX51MC (napr. duvody pretapeni, funkce
AIR, OPT1, OPT2, tedy predstihy z tridennich hodnot, modulace
vykonu a vytapeci krivky na venkovni a pozadovane vnitrni
teplote atd)? Lze nejak omezit ci vyradit nektere funkce CX51MC
napr. jeho DIPy (popisy jsou malo srozumitelne), a to tak, aby
ubral na komfortu (presnosti udrzovani vyt. vody) a pridal
zivotnosti kotle (a mj. plati tahle poucka o kraceni zivotnosti
cyklovanim pro pomerne jemne ale caste starty kotle IPSE)?
Chovani CX51MC nechapu, protoze mam malo informaci. Napr.
pozaduje po kotli minimalni teplotu vody i kdyz nameri v
mistnosti i o 1.5 st. vice, nez je pozadovano. Nemohu rict, ze
by si trodina stezovala na zimu, ale me trapi, zda CX51MC
netrapi kotel IPSE a zda to nemohu mit vice "v ruce". Dekuji za
jakykoliv prispevek, ktery mi problem vic osvetli i za
uklidneni, ze vse je v nejlepsim poradku (jsem si napr. vedom
toho, ze kotel je kvuli prutocne priprave vody dost
predimenzovan a vse slo asi resit jinak a lepe).