[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Dakon IPSE - CX51MC ? Autor: Ing. J. Jech, CSc.
[0460] Datum: Út 20/11/2001 11:51:02


Maly RD (ztraty 10kW) vytapim kotlem Dakon IPSE CT (9 - 24kW) i 
s pripravou TUV. Rizeni kotle jsem sveril doporucovane kombinaci 
venkovni cidlo a modulacni chronostat CX51MC od Honeywellu. 
Ejhle problem. V prechodnem obdobi {venk. teploty kolem 0) kotel 
cykluje (sice nehlucne a s periodou 5s chod/ 20s klid). Je to 
proto, ze CX51MC si upravi topnou krivku i podle vnitrni teploty 
a snazi se z kotle dostat efektivni (tedy prumerny) vykon az 
kolem 2kW i  za cenu cyklovani pri pozadavku na topnou vodu 
kolem 45 st. V diskusi s odbornikem z Dakonu, ktery mne odhalil 
aspon jednu z "utajovanych" funkci CX51MC (uprava topne krivky o 
4 stupne na kazdy stupen rozdilu vnitrni teploty), mne bylo 
doporuceno pro prechodna obdobi odpojit venkovni cidlo, teplotu 
topne vody naridit rucne a CX51MC se pak chova jinak - moduluje 
az 1-1.5 st. pred pozadovanou teplotou. Tak lze za cenu vetsich 
vykyvu  teplot topne vody (a tedy i komfortu) docilit zmenseni 
cyklovani (dochazi k nemu i pres nastaveny anticyklacni 
parametr, nebot pokles topne vody nesmi z duvodu nizkoteplotni 
koroze klesnout pod 40 st.).
   A ted vlastni dotazy. Lze nekde sehnat dostatecny popis 
regulacnich algoritmu CX51MC (napr. duvody pretapeni, funkce 
AIR, OPT1, OPT2, tedy predstihy z tridennich hodnot, modulace 
vykonu a vytapeci krivky na venkovni a pozadovane vnitrni 
teplote atd)? Lze nejak omezit ci vyradit nektere funkce CX51MC 
napr. jeho DIPy (popisy jsou malo srozumitelne), a to tak, aby 
ubral na komfortu (presnosti udrzovani vyt. vody) a pridal 
zivotnosti kotle (a mj. plati tahle poucka o kraceni zivotnosti 
cyklovanim pro pomerne jemne ale caste starty kotle IPSE)? 
Chovani CX51MC nechapu, protoze mam malo informaci. Napr. 
pozaduje po kotli minimalni teplotu vody i kdyz nameri v 
mistnosti i o 1.5 st. vice, nez je pozadovano. Nemohu rict, ze 
by si trodina stezovala na zimu, ale me trapi, zda CX51MC 
netrapi kotel IPSE a zda to nemohu mit vice "v ruce". Dekuji za 
jakykoliv prispevek, ktery mi problem vic osvetli i za 
uklidneni, ze vse je v nejlepsim poradku (jsem si napr. vedom 
toho, ze kotel je kvuli prutocne priprave vody dost 
predimenzovan a vse slo asi resit jinak a lepe).