[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:podlahové topení Autor: Somatherm
[0474] Datum: Čt 06/12/2001 15:53:18


Vážený pane Kudělo,

pro kombinaci kotel na tuhé palivo – podlahové topení doporučuji 
instalaci akumulační nádrže, jinak hrozí možnost přehřátí kotle 
nebo podlahové plochy. Pro budoucí instalaci  solárního ohřevu 
je vhodné instalovat ohřívač TUV se 2 topnými hady a popř. ještě 
s elektrickým topným tělesem pro letní provoz. Pro regulaci 
solární (spodní) části ohřívače se použije běžný regulátor 
solárního okruhu, který bude instalován v rámci solárního ohřevu 
kolektory. Pro regulaci horní části ohřívače TUV a podlahového 
topení doporučuji ekvitermní regulátor s funkcí pro regulaci 
TUV. Tyto regulátory mívají i program pro ochranu proti 
baktériím. Použití tohoto programu však pravděpodobně o něco 
sníží využití solární energie. Vzhledem k počtu registrovaných 
případů infekce ze zřízení  pro přípravu a rozvod TUV a počtu 
provozovaných zařízení, považuji riziko infekce při dobře 
provedeném zařízení (které maximálně omezuje podmínky pro růst 
bakterií)  za poměrně malé. 


							
	odpovídal:  Ing. Tomáš Páv


Další příspěvky diskuse:
  • 0469:podlahové topení Petr Kuděla [Po 26/11/2001 19:30:58]