[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:Jak dochazi k uspo5e plynu pri pouziti regulace IRC? Autor: somatherm
[0509] Datum: Po 07/01/2002 18:10:45


Vážený pane Brendle,
Regulování otopného systému metodou IRC ovlivňuje chod kotle 
obdobně, jako prostá regulace termostatickými ventily – při 
uzavírání jednotlivých ventilů se snižuje celkový průtok přes 
kotel, a tím pádem dochází k rychlejšímu ohřátí vody v kotli a 
odstavení kotle kotlovým termostatem ( to znamená, že kotel nemá 
kam předat teplo, a sám se odstaví). Avšak kromě toho dochází k 
tomu, že čerpadlo bez regulace otáček při snížení průtoku zvýší 
diferenční tlak, což negativně ovlivňuje regulaci otopného 
systému, popř. dochází z zvýšení hlučnosti na radiátorových 
ventilech. Řešením je instalace čerpadla s regulací diferenčního 
tlaku, popř. přepouštěcího ventilu. 
V případě, že máte instalovánu ekvitermní regulaci, vypínání 
kotle ( doplňková funkce systémem Etatherm ) je nadbytečné. V 
případě, že ekvitermní regulace instalována není, přispěje 
vypínání kotle částečně ke zvýšení účinnosti kotle ( v žádném 
případě to však neznamená, že bez této doplňkové funkce byl 
kotel vyráběl nadbytečné teplo, které by bylo odváděno 
někam „pryč“ – IRC tedy má samozřejmě smysl i bez této doplňkové 
funkce).
S pozdravem
Ing. Radomír Drozd


Další příspěvky diskuse:
  • 0492:Jak dochazi k uspo5e plynu pri pouziti regulace IRC? S. Brendl [Pá 28/12/2001 15:59:18]