Vážený pane Brendle,
Regulování otopného systému metodou IRC ovlivňuje chod kotle
obdobně, jako prostá regulace termostatickými ventily – při
uzavírání jednotlivých ventilů se snižuje celkový průtok přes
kotel, a tím pádem dochází k rychlejšímu ohřátí vody v kotli a
odstavení kotle kotlovým termostatem ( to znamená, že kotel nemá
kam předat teplo, a sám se odstaví). Avšak kromě toho dochází k
tomu, že čerpadlo bez regulace otáček při snížení průtoku zvýší
diferenční tlak, což negativně ovlivňuje regulaci otopného
systému, popř. dochází z zvýšení hlučnosti na radiátorových
ventilech. Řešením je instalace čerpadla s regulací diferenčního
tlaku, popř. přepouštěcího ventilu.
V případě, že máte instalovánu ekvitermní regulaci, vypínání
kotle ( doplňková funkce systémem Etatherm ) je nadbytečné. V
případě, že ekvitermní regulace instalována není, přispěje
vypínání kotle částečně ke zvýšení účinnosti kotle ( v žádném
případě to však neznamená, že bez této doplňkové funkce byl
kotel vyráběl nadbytečné teplo, které by bylo odváděno
někam „pryč“ – IRC tedy má samozřejmě smysl i bez této doplňkové
funkce).
S pozdravem
Ing. Radomír Drozd