[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Teplota topne vody Autor: Zoran Muzikar
[0513] Datum: Čt 10/01/2002 14:34:34


S novym topenim 20kW (Vaillant VU-202-5 turbo + VIHCR-120),
panelovymi radiatory a asi 12m3 podlahoveho topeni v byte 
(420m3, cca 10kW) ve starsi zastavbe a v nejvyssim patre 
cinzovniho domu jsem experimentoval s nastavenim teploty
topne vody - pri nastavene konstantni teplote pro prostorovy
regulator (cca 18st) a srovnatelne vnejsi teplote (radove -5st). 
Pri snizeni teploty vody, napr. z 75 na 60, dramaticky poklesne 
spotreba plynu - radove napr. z 10kW na 7kW. Pritom rozvod 
topne vody je izolovan "modernim" zpusobem.

- Co muze byt problem?

Behem poslednich mrazu nizka teplota vody nestacila a bylo nutno
ji manualne zvysit.

- Resil by situaci ekvitermni regulator s vnejsim a puvodnim 
vnitrim cidlem?

- Existuje "metodika" na empiricke zmereni parametru vytapeneho 
objektu, podle nichz by se nasledne stanovila rozumna srategie 
vytapeni - zvlaste smysluplnost regulace v ramci dne?