Vážený pane Mareši,

smyslem omezení spodní hranice teploty nastavitelné na 
termostatické hlavici je zabránit nedostatečnému vytápění na 
úkor sousedních bytů i případnému poškození domu (možnost vzniku 
plísní). Pokud se v místnosti větrá, dojde k poměrně výrazné 
změně teploty v místech, kde chladnější vzduch proudí. Octne-li 
se v tomto proudění termostatická hlavice, reaguje otevřením 
ventilu tělesa. Teplota v jiné části místnosti je (zvláště při 
slabé intenzitě větrání) vyšší než na jakou reaguje hlavice – 
také vlivem činnosti tělesa, které kompenzuje tepelnou ztrátu 
větráním. Při větrání je proto nutné respektovat umístění 
termostatické hlavice a větrat buď jen krátce a intenzivně (což 
se doporučuje) nebo větrat tak, aby proud chladného vzduchu 
nezasahoval termostatickou hlavici. Další možnost by byla, pokud 
nelze proudění chladného vzduchu na hlavici zabránit, použít 
hlavici s oddělaným teplotním čidlem, které je možno umístit 
mimo proud chladného vzduchu.  
O žádný podvod se tedy nejedná, ani naše legislativa toto 
neřeší. Vyhl. 152/01 stanoví, že místnosti mají být vytápěny na 
teploty stanovené projektem (pro obytné místnosti stanoví ČSN  
06 0210  teplotu 20 °C), případně vyšší podle počtu stěn do 
venkovního prostředí. Pokud tedy těleso topí při teplotě v 
místnosti 20 °C, nejedná se z hlediska uvedené vyhlášky 
o přetápění. 
 
odpovídal:  Ing. Tomáš Páv
            Somatherm