Od roku 2000 (únor)provozuji nový RD se systémem vytápění :
Elektrokotel s radiátory, podlahové topení elektrickými
odporovými kabely v přízemí spolu s radiátory a krbová kamna s
teplovodním výměníkem. Tedy podobná koncepce o jaké uvažujete i
Vy. Elektrokotel je umístěn pod komínem, aby byla možná záměna
za plynový kotel po zavedení plynu.
Hlavní zkušenosti :
-Podlahové topení je vhodné používat jen na malý výkon, protože
vzhledem k tepelné setrvačnosti není schopné reagovat na rychlé
změny venkovní teploty.
-Podlahové topení má svou setrvačností velmi příznivý vliv v
době vysoké sazby za elektřinu, kdy jsou tepelné spotřebiče
blokovány a netopí.
-Kamna s výměníkem velmi výrazně šetří náklady za elektřinu
(pokud musí zapnout kotel, kotel zapíná a topí do již předehřáté
vody, termostatické ventily v řadě místností jsou při provozu
kamen uzavřeny a kotel zásobuje jen několik radiátorů)
-Prostorový termostat kotle musí být v jiné místnosti než jsou
kamna.
-Voda ve výměníku se snadno uvede do varu - je vhodné samostatné
oběhové čerpadlo pro kamna zapínané termostatem na trubce blízko
u kamen.
-Voda ve výměníku se snadno uvede do varu pokud ve velký mráz,
topí i kotel a všechny termostatické ventily na radiátorech se
uzavřou, jediný radiátor v místnosti s prostorovým termostatem
potom (nemá namontovaný termostatický ventil) nestačí vodu z
výměníku kamen uchladit. Je třeba zajistit i v této situaci
využití tepla z kamen. Mě se osvědčilo zcela odmontovat
termostatické ventily ve dvou nejchladnějších místnostech.
Radiátory zde potom topí stále naplno.
-Voda ve výměníku kamen se snadno uvede do varu při výpadku el.
energie, kdy neběží oběhové čerpadlo kamen. Doporučuji náhradní
zdroj el. energie (UPS). Samotíž mi topenáři rozmluvili.
-Výkon krbových kamen je velký (8kW), je umění topit tak málo,
aby teplota v celém přízemí RD byla menší než 24 stupňů,
současně ale výkon odváděný výměníkem do radiátorů je malý pro
celé podkroví RD. Byl by vhodnější výkonnější výměník. Myslím,
že je to obecný problém většiny topidel tohoto typu na trhu.
Velký výkon a výměník jen jako doplněk - je to velká škoda, při
vhodnějším rozdělení výkonu na vzduch v místě instalace topidla
a na výměník by bylo možné dosahovat větších úspor el. energie.
-Pozor, úspory el. energie nemá smysl přehánět, paušální
platba "za jistič" potom el. energii prodraží až nesmyslně.
Omlouvám se, trochu jsem se rozepsal.