Re:krbova kamna s vymenikem Autor: Petr Lupínek
[0959] Datum: Čt 28/11/2002 09:43:13


Diky za odpoved,

spis nez teorie vyctena z odbornych publikaci me poucila praxe 
(a rady servisaku).

Z kotle DAKON se da pouzit expanzka, manometr a pojistovak. 
Vnitrni cerpadlo nelze pouzit, protoze i kdyz je nastaveno na 
trvaly chod, ohrata voda z vymeniku se k nemu nedostane ("zavre 
armatura pred cerpadlem" - citace servisaka). 

Uz to funguje. Pred vymenikem je cerpadlo WILO 25/4, jako 
ochrana proti prehrati je pojistna armatura Honeywell TS130 
spolu s automatickym napoustakem VF06. Cela elektronika je 
napojena na UPS. I kdyz ma vymenik jen 7kW je v celem byte 
(100m2) nadherne teplo.

Na zaver bych poprosil jeste o jednu radu. Lita mi tlak (1.0 - 
2.5 atm), a to bez navaznosti na predchozi. Lital mi uz driv. 
Urcite to bude spatne nafoukana expanzka v kotli. Jak a na kolik 
se fouka? Fouka se bez tlaku vody? Mam vodu upustit? Diky za 
radu.