Buduji v RD podlahove vodni topeni, spolu s kondenyacnim kotlem.
Kotel bude v sobe mit i ekvitermni regulaci, ventilz
jednotlivzch zon topeni planuji osadit servy a ridit je
prostorovymi regulatory. Nejsme si jist, jak vybalancovat cely
system regulace tak, abych zajistil optimalni funkci a vyuzil
tak moznosti jak ekvitermniho regulatoru, tak jednotlivych
prostorovych regulatoru. Ale taky, jak zamezit konfliktum kdy
napr.budou ventily vsech zon zavrene a pokles teploty vody
spusti kotel, atp. Podlahovka bude PEDOTHERM, kotel Vaillant
ecoTEC, ekv.regulace VCR410s, prstorove regulatory ai nejaky
Siemens Landis&Staefa RAA10. Prosim o nazor, potvrzeni/vyvraceni
koncepce, pripadne odpoved zda lze externe blokovat start kotle
pri vsech zavrenych ventilech, ci tam dat jeden okruh vez
regulace, kery bude topit vzdy atp.
Dekuji, J.Roubal.