Vážený pane Zíko,
k Vašim dotazům:
1. Méně náročných řešení napojení menších podlahových
ploch spolu s tělesy je několik, např. použití jednotné teploty
a ochranných trubek, pevně nastavený směšovací poměr pro snížení
teploty, různá zapojení s termostatickým ventilem apod. Řešení
je však třeba navrhovat individuálně v souvislosti s celkovým
řešením vytápění.
2. Použití rozdělovače/sběrače u podlahového topení má
své výhody, avšak při malém rozsahu otopných ploch může být
výhodnější jiné řešení bez něj - opět je třeba individuálně
posoudit. Ve Vašem případě by možná bylo vhodné provést
vzdálenější sousední podlahové plochy v jedné smyčce.
3. Opět záleží na místních podmínkách - pokud se
hydraulické odpory jednotlivých smyček nebudou výrazně lišit,
hydraulická nevyváženost nemusí při trvalém provozu činit
potíže. Avšak při větší míře nevyváženosti se mohou projevit
provozní potíže: nedotápění, přehřívání otopné plochy, nepřesná
regulace apod.
odpovídal: Ing. Páv