Re:Podlahové topení - rozdělovač, teplota vody Autor: Somatherm
[1124] Datum: Út 25/03/2003 15:12:17


Vážený pane Zíko,
	
	k Vašim dotazům:
	1. Méně náročných řešení napojení menších podlahových 
ploch spolu s tělesy je několik, např. použití jednotné teploty 
a ochranných trubek, pevně nastavený směšovací poměr pro snížení 
teploty, různá zapojení s termostatickým ventilem apod. Řešení 
je však třeba navrhovat individuálně v souvislosti s celkovým 
řešením vytápění.  
	2. Použití rozdělovače/sběrače u podlahového topení má 
své výhody, avšak při malém rozsahu otopných ploch může být 
výhodnější jiné řešení bez něj - opět je třeba individuálně 
posoudit. Ve Vašem případě by možná bylo vhodné provést 
vzdálenější sousední podlahové plochy v jedné smyčce.
	3. Opět záleží na místních podmínkách - pokud se 
hydraulické odpory jednotlivých smyček nebudou výrazně lišit, 
hydraulická nevyváženost nemusí při trvalém provozu činit 
potíže. Avšak při větší míře nevyváženosti se mohou projevit 
provozní potíže: nedotápění, přehřívání otopné plochy, nepřesná 
regulace apod. 

						
	odpovídal: Ing. Páv


Další příspěvky diskuse:
  • 1103:Podlahové topení - rozdělovač, teplota vody Aleš Zíka [Út 11/03/2003 10:12:56]