izolace Autor: jan strnad
[1302] Datum: Út 16/09/2003 12:30:33


EPS ma omezenou pevnost, cca 5 tun na m2. Pri vami popsane 
konstrukci by doslo k deformaci, dopady na vlastni stavbu se 
neodvazuji odhadnout.
Je nutne si uvedomit, ze 3 metry pod zemi je teplota okolni zeme 
cca 8-10 stupnu i v zime, sklepni prostory se navic vytapeji o 
neco mene nez obytne - cca 15-18 stupnu. Tepelne ztraty jsou 
tedy male. 

Vami popisovane reseni navic resi pouze   ztraty podlahou, ale 
ne obvodovym sklepnim zdivem, ktere ma vetsi plochu. Obvykle se 
tedy jako nahrada draheho pevneho izolantu pouziva izolace 
sklepnich sten do hloubky cca 1 metr pod terenem, samozrejme 
muzete jit az k pate zakladu. Jako vhodny izolant lze doporucit 
bud desky Perimeter a nebo XPS, ktery je drazsi. Pokud vas 
izolace domku "trapi", provedete izolaci az k pasu a na podlahu 
sklepa nad hydroizolaci pote dejte dalsi vrstvu EPS a na to 
provedte betonovou podlahu - je to ale zbytecne, pokud tedy 
nechcete postavit pasivni dum. Jediny tepelny most , ktery takto 
vznika, je ze spodni plochy pasu k obvcodove stene a je 
zanedbatelny (cca 10 stupnu rozdil, cca 40 cm betonu).

Obvodove zdivo sklepa by dle podminek melo byt proarmovano se 
zakladovou deskou (nutne u jilu)