Re:akumulačky nebo přímotop? Autor: Smital Martin
[1330] Datum: Po 13/10/2003 08:40:15


Vážený pane, určitě bych Vám doporučil přímotopnou sazbu D45, 
kde od října 2003 (nejen) SME Ostrava tarifuje v pracovní dny NT 
21hodin a o víkendu 24hodin, protože je nejlevněší. Ono to tak 
sice nevypadá, jelikož kWh v nízkem tarifu i stálý plat je u D36 
( NT po-ne 18hodin )  o něco nižší než u D45 avšak uvědomme si, 
že VT tarif u D36 bude účtován právě v době, kdy jsme doma a kdy 
používáme ostatní elektrospotřebiče ( žehlení, svícení, vaření, 
praní ),zatím co u D45 tuto spotřebu budeme mít za pouhou 
1,05Kč/kWh, mimo to hlavní jistič místo např. 3 x 20A u D45 
musíte u D36 instalovat 3 x 25A což v měsíčních nákladech 
vychází výrazně dráž. Dalším argumentem jsou pořizovací náklady 
akumulačních kamen a elektroinstalace, která je oproti 
přímotopnému systému (D45) dražší. A navíc dobrá regulovatelnost 
přímotopů oproti takto instalovanému vytápění akumulačními kamny 
tvoří provozní úsporu až 20%. Samozřejmě opticky vypadá 
nejlevnější sazba D26, následně D36 a nejdražší D45, ale opak je 
pravdou, což si neuvědomuje i spousta projektantů TZB, jelikož 
letmý pohled na tabulkové údaje je mylný.