[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:četnost zapínání kotle Autor: Daniel Eliasik
[1346] Datum: Út 21/10/2003 15:27:39


Vas izbovy termostat je pravdepodobne zapojeny do serie s 
termostatom na kotlovu vodu. Kotol teda kuri iba v pripade 
zapnutia oboch termostatov. To znamena ze musia byt splnene dve 
teplotne podmienky 1.\ teplota v referencnej miestnosti je 
mensia ako 22 stupnov a zaroven 2.\teplota vody v kotli je 
nizsia ako 60 stupnov.
Vo casom pripade izbovy termostat dava povel kotlu aby prestal 
kurit ked teplota stupne nad 22 stupnov. Deje sa to v intervale 
13 min a tym sa zabezpecuje aktualna potrebna vykurovacieho 
vykonu podla teploty v referencnej miestnosti.
Modernejsie kotle s pretlakovymi horakmi dokazu svoj vykon 
modulovat plynule v sirokom rozsahu takmer od 0% do 100%. 
Pomocu ekvitermnej regulacie je potom mozne zabezpecit presne 
potrebnu teplotu vykurovacej vody v zavislosti od vonkajsej 
teploty. Vo vasom pripade sa tak deje dvojpolohovovu modulaciu 
kotla vyp.-zap.


Další příspěvky diskuse:
  • 1342:četnost zapínání kotle Lukáš [Pá 17/10/2003 15:17:52]