Vas izbovy termostat je pravdepodobne zapojeny do serie s
termostatom na kotlovu vodu. Kotol teda kuri iba v pripade
zapnutia oboch termostatov. To znamena ze musia byt splnene dve
teplotne podmienky 1.\ teplota v referencnej miestnosti je
mensia ako 22 stupnov a zaroven 2.\teplota vody v kotli je
nizsia ako 60 stupnov.
Vo casom pripade izbovy termostat dava povel kotlu aby prestal
kurit ked teplota stupne nad 22 stupnov. Deje sa to v intervale
13 min a tym sa zabezpecuje aktualna potrebna vykurovacieho
vykonu podla teploty v referencnej miestnosti.
Modernejsie kotle s pretlakovymi horakmi dokazu svoj vykon
modulovat plynule v sirokom rozsahu takmer od 0% do 100%.
Pomocu ekvitermnej regulacie je potom mozne zabezpecit presne
potrebnu teplotu vykurovacej vody v zavislosti od vonkajsej
teploty. Vo vasom pripade sa tak deje dvojpolohovovu modulaciu
kotla vyp.-zap.