Re:Praskání v rozvodu ÚT při natápění soustavy Autor: Aleš Vohnický
[1395] Datum: Čt 11/12/2003 08:43:36


Vím velice dobře  o čem mluvíte , pravděpodobně máte 
nízkooběmovou otopnou soustavu, takže dochází k velkým teplotním 
změnám za krátký čas. Já vlastním vysokooběmovou otopnou 
soustavu a praskání se mi objevuje při rychlém zatápění i 
chladnutí , ale vzhledem k objemu vody  to není častý jev. 
Problém je s velkými rozdíly teplot při natápění a tím s 
nerovnoměrnou teplotní roztažností soustavy. Proto je třeba 
natápět pomaleji, pokud budete topit nepřetržitě problém zcela 
zmizí. Co se týče ceny za vytápění, tak pri nepřetržitém provozu 
omezíte efekt chladných stěn a budete se v místnostech cítit 
dobře již pri nižší teplotě okolního vzduchu  tento efekt je 
největší u zateplených objektů a těžkých staveb. Tím u těchto 
objektů tak dojde paradoxně ke snížení nákladů za vytápění.
U lehkých staveb  je tento způsob vytápění naopak méně  výhodný 
a vyplatí se noční poklesy.