Re:Úpravy vytápění R.D. Autor: Aleš Vohnický
[1423] Datum: Út 06/01/2004 14:53:45


Vážený pane ,

Váš otopný system není vůbec špatný, podle vašeho popisu se 
jedná o staré předimenzované topení určené k odpolednímu 
zatápění.  Pokud se rozhodnete k úpravám nebo-li přidání dvou 
radiátorů, musíte zachovat hydraulické poměry v soustavě a  
proto připojte tyto radiátory  trubkami o stejném průměru   
jakými jsou připojena ostatní otopná tělesa stejné velikosti
(předpokládám 3/4 " u velkých a 1/2 u malých radiátorů,  nebo o 
1° větší ( 1" a 3/4). 
Nepoužívejte nízkoběmové radiátory, ale clasické litinové 
článkové radiátory kalor od firmy viadrus (http://www.viadrus.cz)
neboli přesně ty co máte ve zbytku domu.  Výhodou těchto 
radiátorů (kromě 2x větší životnosti než plechových) je vyžší 
výkon k délce tělesa a proto jsou  vhodné k použití v 
nízkoteplotních soustavách, kterou také vlastníte. Topit na 
nízké teploty přináší  úspory, jelikož při nižší teplotě 
otopného tělesa klesá  ve vytápěné místnosti rozdíl teplot mezi 
stropem a zemí, tím člověk získá pocit tepelné pohody již při 
nižší teplotě vzduchu a dochází ke značným úsporám ve vytápění. 
Dále se sníží poudění vzduchu okolo otopných těles a tím i 
prašnost v místnosti. 
Radiátory musíte dimenzovat  na nižší střední teplotu - pokud  
tedy budete mít článek 500/160 počítejte s výkonem okolo 50W na 
článek.    

Hydroulické poměry:

Radiátory vybavte kohouty s předregulací, tu  nastavte tak, aby  
oba r. měli stejně teplou zpátečku jako ostatní otopná tělesa v 
domě. Pokud ostatní radiátory mají rozdílné teploty zpáteček lze 
je také  v určitém rozsahu doregulovat pomocí předregulace na 
kohoutech. Začíná se tak, že se kohout posledního tělesa otevře 
naplno a ostatní se přiškrťují tím více , čím jsou blíže ke kotli
(tím dojde o vyregulování soustavy) 

   
Zařazení dvou nových radiátorů do otopné soustavy  způsobí 
zvýšení průtoku v hlavním rozvaděči otopné soustavy a tím i 
zvýšení odporů ( tření ) může se stát , že díky tomu bude 
poslední nejníže položené těleso  hůře topit.( možná právě to co 
přidáte)  Pokud k tomu dojde bude třeba buďto zvětšit část 
průměrů hlavního rozvaděče nebo  do otopné soustavy  zapojit 
slabé oběhové čerpadlo - což bude pro Vás asi nejpřijatelnější 
řešení. 
Jinak oběhové čerpadlo  rozhodně nedoporučuji jeho instalovat  
preventivně - když uvážíte jeho pořizovací cenu - okolo 2 tis kč 
a dále při  nepřetržitém provozu 200dní v roce 24 hod deně  
spálí i slabé oběhové čerpadlo  okolo 200KW za rok!!  Pokud se 
přesto rozhodnete k preventivní instalaci oběhového čerpadla 
instalujte ho na ochoz.


Termostatické ventily:

ventil má obecně větší průchozí odpor než kohout a proto se 
nehodí do samotížných soustav ( pokud nebudete inst. o.čer. 
musíte dát k novým radiátorům také kohouty)
existují však speciální ventily s malým průchozím odporem určené 
speciálně do samotížných soustav , ale ty jsou poněkud dražší 
jeden vyjde neco kolem 700KČ  + termostatická hlavice.
Ter. ventily zavírají topení v závislosti na teplotě místnosti 
tím dochází  jednak k doladění topné soustavy a jednak k 
zužitkování tepelných zisků ( z obývání  oslunění a pod) 
Článkové topení lze jednoduše a poměrně přesně doladit tak, aby 
nedocházelo k  nedotápění nebo přetápění jednotlivých místností 
tím , že po první topné sezóně jednoduše podle zkušeností 
ubíráme ( u přetápěných  místností ) nebo naopak přidáváme ( u 
nedotápěných m.) jednotlivé články.  
Tepelné zisky z obývání  nebo oslunění jsou ztraceny nadruhou 
stranu způsobí zvýšení teploty např. v obývacím pokoji. 
Nízkoteplotní soustava má navíc určitou samoregulovatelnost 
např. pokud je radiátor teplý 40°C  (při asi +3°C venku)  je 
rozdíl mezi teplotou v místnosti (20°C)  a teplotou v radiátoru 
20°C pokud teplota v místnosti vlivem obývání nebo oslunění 
stoupne o 2°C  sníží se rozdíl mezi teplotou radiátoru a 
teplotou v místnosti  o 2°C  tím radiátor bude předávat méně 
tepla ( asi o 10%) a dojde k úspoře za topení, proto pokud  je 
topná soustava správně dimenzována a dům není přetápěn není v 
nízkoteplotní soustavě na rozdíl od soustavy vysokoteplotní  
přínos ter. ventilů veliký. 
Pak jediná místnost kde se ter. ventil skutečně vyplatí je 
kuchyně. 


Řěšení , které jsem Vám popsal je řešení nejlevnější, mít 
vysokooběmovou otopnou soustavu neznamená zvýšené náklady na 
otop pokud nebydlíte v lehké stavbě což Váš 80 let starý dům 
jistě není. Snažte se topit na co nejnižší teploty pokud možno 
více než 16hodin denně. 
 Co se týče ohřevu teplé vody pak rozdíl mezi sazbou za noční 
proud a cenou plynu není veliký, proto vám doporučuji do systému 
neinvestovat a ohřívat TUV elektricky. V létě pak šetříte kotel 
a tím zvyšujete jeho životnost.
  
Vohnický Aleš


Další příspěvky diskuse:
  • 1417:Úpravy vytápění R.D. M.Hobler [Po 05/01/2004 14:58:51]