Regulace ERC Buderus Autor: Petr
[1586] Datum: Čt 10/06/2004 14:18:41


Dlouhou dobu jsem se potýkal s regulací ERC Buderus obzvláště v 
přechodných obdobích. Mám nastavený noční pouze pokles o 0,5°C a 
to víceméně proto, aby se vypnul ohřev teplé vody. Přesto se 
teplota topné vody neúměrně v přechodných obdobích snižovala. 
Několik odborníků ze servisních oddělení nepomohlo, až na 
Buderusu jsme problém na poněkolikáte vyřešili. Pokud je 
nastavena zámrzová teplota 1°C (z výroby), tak pokud venkovní 
teplota stoupne nad tuto teplotu, topení v nočním poklesu se 
zcela VYPNE. Zámrazová teplota se dá nastavit až do +10°C, takže 
tímto nstavením se  dá onen jev částečně  odstranit. V manuále 
se samozřejmě tyto vlastnosti nedočtete.
Jen pro úplnost - nemám vnitřní termostat, regulátor ERC pracuje 
pouze dle venkovní teploty.