Vážená paní,
usuzuji, že Vám energetika účtuje spotřebu energií dle tarifu
DO1 nebo D02, výhodnější tarif by byl D45 pro přímotopné
vytápění. Musíte pozvat firmu, která Vám připraví elektroměrový
rozvaděč pro instalaci spínacích hodin HDO, v rozvaděči Vašeho
bytu přidá relé, které bude blokovat vysoký tarif pro vytápění
a doplní Váš systém regulace o časové řízení komfortního a
útlumového provozu konvektorů. Z toho vyplívá, že by jste si
konvektory měla ponechat. Jelikož taktéž využijete přímotopnou
sazbu 20hodin nízkého tarifu pro ostatní spotřebu domácnosti (
praní, žehlení, vaření ) to znamená, že 20hodin denně budete
svítit za 1,10Kč a 4hodiny za 3,55Kč. Pokud chcete doporučit
montážní firmu, zkuste mi napsat město nebo region odkud jste a
já se pokusím sehnat místní elektrofirmu specializující se na
tyto aplikace.