Dobrý den, odpověď na Vaše otázky není jednoduchá. Především je
třeba ujasnit, jaký chcete používat topný systém. Nejsem
zastáncem elektrických přímotopů v jakékoli podobě. Pokud mohu
něco doporučit, pak je to podlahové teplovodní vytápění s tím,
že z důvodu nižších pořizovacích nákladů můžete zpočátku
používat elektrokotel a sazbu D45 (20hodin nízký tarif pro celou
domácnost), a později můžete přejít na tepelné čerpadlo
(výhodnější sazba D55 22 hodin a nižší stálá plat, navíc stačí
slabší jistič). O tom, že to nemusí být přehnaně nákladné svědčí
rostoucí zájem o tyto systémy. Podívejte se na www.eletx-km.cz.
Tepelná setrvačnost podlahovky není u trvale vytápěných domů na
závadu, naopak pokryje bez problému 2x1 hodinový výpadek topení
(u sazby D55). Akunádrž je v případě tepelného čerpadla
potřebná, ve Vašem případě by stačila cca 700l. Podlahové
teplovodní vytápění je mimořádně výhodné pro spojení s tepelným
čerpadlem. Používáme systém země-voda s hlubokými vrty, TČ má
příkon asi 2kW a výkon kolísá mez 9,5-10kW. Zjednodušeně řečeno,
vytápíme volně stojící RD "topným tělesem" v podobě TČ s
příkonem 2kW.