[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:Podlahovka a topení na uhlí Autor: Vohnický Aleš
[1795] Datum: Čt 03/02/2005 23:01:14


Při  použití  4  cestného ventilu  můžete provozovat   kotel  
bez problémů  na  80 °C  a do  podlahovky  pouštět  30  nebo 
ještě  méně, v tom není  žádný problém, zbytek energie   
nemusíte nikam vyzařovat, žádná totiš nepřebývá, kotel  se zavře 
sám po dosažení   jmenovité  teploty  a   4 cestný ventilem  
prochází dále do   topení   jen  tolik tepla , co spotřebujete. 
Samozřejmě , že  nesmíte  ventil zcela  zavřít - přetopil byste  
kotel ,  doporučuji  Vám  umístnit   komb bojler výše  než  
kotel  a  ten pak napájet  přímo z  okruhu kotle  (80°C),  TUV 
se bude ohřívat samotíží  tedy bude stále horká (  tento systém  
používám  již 7 let  a velice  se mi osvěsčil.) Dále Vám 
nedoporučuji  kombinovat  radiátory a  podlahovku,  protože  
dojde  ke zdražení  jak investičních  , tak provozních nákladů 
(  technicky  to není  problém ) a   zavřete si cestu  k 
budoucímu využití nízkopotenciálních zdrojů  tepla, např  
tepelných  čerpadel,plynového kondenzačního kotle, solárních 
soustav  atd.


Další příspěvky diskuse:
  • 1794:Podlahovka a topení na uhlí Petr [Čt 03/02/2005 22:59:11]