Vážený pane, pomoc můžete nalézt v ČSN 060210, která se zabývá
výpočtem tepelných ztrát. Kde zjistíte, že únik tepla ze stěn
zjistíte snadno, stačí znát nejnížší výpočtovou venkovní
teplotu ve vaší oblasti ( Praha a Brno -12°C; Ostrava -15°C;
Bruntál -18°C ), požadovanou vnitřní teplotu a k - součinitel
prostupu tepla ( Wm-2K-1 ) nebo U ( po novu ) a plochu u které
chcete zjistit únik tepla. Rozdíl vnitřní a venkovní teploty
vynásobíte s plochou ( m2 ) a k a zjistíte, kolik je tepelná
ztráta, což je v podstatě spotřeba Wh. Pokud znáte k nové a
staré konstrukce, můžete je spočítat a odečist od sebe. Vím, že
jsem Vám nejspíš moc nepomohl...