Re:akumulační nádrže Autor: Venca
[1864] Datum: St 24/08/2005 23:00:25


Prave buduju to same se stejnym kotlem, 1000 litru nadrz je dobra
tak akorat, aby vam nedechtoval kotel a mohl jet na plny vykon.
Doporucena velikost je 2000 l, osobně jsem si nechal zhotovit
nadr na 3000 litru z plastu (svarili ji na miste a stala
18300,-). Muzete usetrit za lambdomat, pokud tam date termoventil
na 72°C misto 60°C. Jde o to, aby jste vodu přes nádrž prohnal
jednou a né 2x. Nejdůležitější je dobrá regulace topení, bez
tricestneho servoventilu to nema vůbec cenu provozovat. Mám
zpočítáno a potvrzeno z ATMOSU, že nátop by měl trvat cca 8.hodin
a vydržet nakumulovaný tak 5. dnů. Což znamená, že bych mohl
topit tak 2x týdně. Kotel by měl topit hned po zátopu, nádrž je
připojená paraelně takže do ní jde zbytek toho, co nesežere
topení. Pokud máte zájem můžu Vám poslat schéma zapojení a
regulace co jsem si připravil, ale praktické zkušenosti budu mít
až po zimě. Měl jsem před tím G25 a bez nádrží vydržel 8 let což
mě šokovalo.