[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:Kotel Hercules U26 Autor: sýs
[1894] Datum: St 18/01/2006 04:18:11


Dobrý den 

mám také kotel hercules U 22 a jsem s ním spokojen, Po zvýšení 
citlivosti regulátoru tahu (ramínko uloženo v ložisku a 
protizávažím odlehčeny dvířka přívodu vzduchu se zlepšila 
citlivost regulace )bez problému a přetápění drží kotel trvale 
na 80 stupnů.Do bytu pouštím vodu přes duomix podle potřeby. 
Radiátory jsou osazeny termohlavicemi .Já mám tento kotel ještě 
zkombinovaný s elektrokotlem a to tak ,že po vyhasnutí kotle se 
uzavře automaticky prostřednictvím serva a čtyřcestného ventilu 
průtok vody kotlem a zapne se elektrokotel. To je ,ale na delší 
povídání( funguje to již třetí rok) Při velkých mrazech pouze 
přiškrtím duomix a ráno jen vyroštuji a přiložím . Topím černým 
uhlím. Chtěl bych , ale upozornit na drobnou, ale velice 
nebezpečnou konstrukční vadu. Při přikládání do kotle může 
dojít k přesmyknutí řetízku na očku dole u dvířek Tím se 
řetízek zkrátí, dvířka nedovřou a dojde k přetopení kotle. Tose 
mi stalo asi před dvěma dny  škoda asi 10000 kč (prasklý 
článek, roztavené teploměry ,termostaty, izolace atd. Dělám 
ůpravu abych zabránil této závadě. Dále budu na kotel přidávat 
ventil CALEFFI. Ten při náhodném přetopení začne do kotle 
připouštět studenou vodu z vodovodu a vypouštět teplou to tak 
dlouho až kotel ochladí
to je vše  přeji hezký den Sýs