[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:Kotel Dakon DUA 24 CT - příprava TUV Autor: Somatherm
[0026] Datum: St 29/03/2000 04:35:29


Vážený pane,
uvedené průtoky a teplotní spád odpovídají výkonu kotle. 
Pro dosažení vyšších teplot je tedy dle potřebné snížit průtok, 
a to buď výměnou clony v rozvodu TUV přímo k kotli, a nebo 
předsazením regulačního ventilu na rozvod TUV či přívod studené 
vody pro ohřev a naregulováním potřebného průtoku, který ovlivní 
výstupní teplotu. 

V případě, že máte pochybnosti  o seřízení kotlů, je možné 
objednat kontrolu seřízení přímo u výrobce 
( OTS DAKON - tel. 0652/794121, p. Volný). 
Současně si Vás dovoluji informovat, že jsem vyzval 
konstruktéra  firmy DAKON ( p. Šrajer, tel. 0652/752231), aby  
nám pomohl  problém kvalifikovaně vyřešit a jako kvalifikovaný 
odborník na tyto kotle vstoupil do diskuse.


S pozdravem


Ing. Radomír Drozd, Somatherm