Vážený pane Horáku,
pro stanovení teploty vstupní vody do topného systému slouží
tzv. topná křivka, z které lze na základě venkovní teploty určit
vstupní teplotu vody do topného systému. Topná křivka je
stanovena pro konkrétní parametry topného systému (venkovní
výpočtová teplota, max. vstupní teplota vody do systému, max.
výstupní teplota vody ze systému, vnitřní teplota ve vytápěném
prostoru) tak, aby byla dosažena požadovaná vnitřní teplota ve
vytápěném prostoru při dané venkovní teplotě. Pro Váš otopný
systém (protože nejsou výpočtové teploty topné vody uvedeny,
uvažuji 90/70 °C), venkovní teplota – 15 °C, vnitřní teplota 20 °
C je topná křivka přibližně následující (venkovní teplota –
vstupní teplota vody): 12 – 42, 8 – 50, 4 – 58, 0 – 65, -4 –
72, -8 – 79, -12 – 85, -15 – 90.
Protože ruční nastavování teploty je komplikované, používají se
ekvitermní regulátory, které automaticky podle venkovní teploty
nastavují teplotu topné vody. Při správném nastavení topné
křivky (přizpůsobení dle typu budovy) nedochází k přetápění a
při kombinaci s termostatickými ventily lze dosáhnout
minimalizace spotřeby paliva při dosažení požadovaných vnitřních
teplot ve vytápěných prostorech.
Odpovídal: Ing. Petr Šimáček