Re:teplota vody v topném systému Autor: Somatherm
[0208] Datum: Út 02/01/2001 11:32:04


Vážený pane Horáku,
pro stanovení teploty vstupní vody do topného systému slouží 
tzv. topná křivka, z které lze na základě venkovní teploty určit 
vstupní teplotu vody do topného systému. Topná křivka je 
stanovena pro konkrétní parametry topného systému (venkovní 
výpočtová teplota, max. vstupní teplota vody do systému, max. 
výstupní teplota vody ze systému, vnitřní teplota ve vytápěném 
prostoru) tak, aby byla dosažena požadovaná vnitřní teplota ve 
vytápěném prostoru při dané venkovní teplotě. Pro Váš otopný 
systém (protože nejsou výpočtové teploty topné vody uvedeny, 
uvažuji 90/70 °C), venkovní teplota – 15 °C, vnitřní teplota 20 °
C je topná křivka přibližně následující (venkovní teplota – 
vstupní teplota vody): 12 – 42, 8 – 50, 4 – 58, 0 – 65, -4 – 
72, -8 – 79, -12 – 85, -15 – 90.
Protože ruční nastavování teploty je komplikované, používají se 
ekvitermní regulátory, které automaticky podle venkovní teploty 
nastavují teplotu topné vody. Při správném nastavení topné 
křivky (přizpůsobení dle typu budovy) nedochází k přetápění a 
při kombinaci s termostatickými ventily lze dosáhnout 
minimalizace spotřeby paliva při dosažení požadovaných vnitřních 
teplot ve vytápěných prostorech.