Re:Podlahové topení ve sklepě a v garáži Autor: Somatherm
[0209] Datum: Út 02/01/2001 11:33:56


Vážený pane,
dle mého názoru by bylo vhodnější rozložit potřebný tepelný 
výkon pro vytápění jednotlivých obytných prostor vašeho RD 
(obývací pokoj, kuchyně, koupelna, ložnice atp.) mezi podlahovou 
otopnou plochu a klasická otopná tělesa s termostatickými 
hlavicemi. Toto řešení je výhodné zejména z důvodu regulace 
výkonu otopné soustavy – samotná podlahová otopná plocha má 
velkou setrvačnost a tím i sníženou schopnost pružně reagovat na 
tepelné zisky místnosti (sluneční záření), na požadavek nočního 
snížení teploty v místnosti atp.
V technických místnostech (sklepy, prádelna, garáž) atd. se 
podlahové vytápění většinou nepoužívá, běžně se navrhuje 
klasický systém s otopnými tělesy.
Výše popsané řešení lze realizovat jak dvouokruhově (jeden okruh 
s vyšší teplotou topné vody pro otopná tělesa a druhý okruh se 
směšovačem pro podlahové vytápění), tak i s jedním okruhem (pro 
otopná tělesa i pro podlahové vytápění) – otopná tělesa je nutno 
navrhnout na nižší parametry topné vody.

Odpovídal: Ing. Petr Šimáček


Další příspěvky diskuse:
  • 0201:Podlahové topení ve sklepě a v garáži Mirek [So 16/12/2000 19:39:54]