Re:Regulace stropního topení Crittal Autor: Somatherm
[0216] Datum: Út 09/01/2001 17:14:11


Vážený pane inženýre,

	pro sálavé topení - stropní nebo podlahové je regulace 
podle venkovní teploty vhodná. Dosahované teploty vzduchu 22 až 
23 °C vyhovují i požadavkům vyhl. 245/1995. Teplota vzduchu je z 
hlediska posouzení tepelné pohody hodnota pouze informativní, 
avšak v praxi běžně používaná a ve většině případů vyhovující. 
Pro posouzení tepelné pohody se používá tzv. výsledná teplota, 
kterou však není možno měřit běžným teploměrem. Tato teplota 
zohledňuje jak teplotu vzduchu, tak teplotu okolních ploch - 
sálavou složku. Teplota vzduchu 22 až 23 °C vyhovuje však při 
běžném vytápění tělesy, kdy sálavá složka je velmi malá. Proto 
by nízká teplota stropů, resp. podlah, při této teplotě vzduchu 
neměla z hlediska tepelné pohody vadit. Dříve, kdy jak uvádíte, 
byly při stejné teplotě teplé i stropy a podlahy, byla 
samozřejmě výsledná teplota vyšší, avšak z hlediska vyhl. 
245/1995, resp. ČSN se jednalo již o přetápění. Ekvitermí 
regulaci lze samozřejmě nastavit tak, že bude kopírovat dřívější 
stav, je však na uživatelích bytů, kteří teplo platí, aby se 
dohodli, na jakou teplotu a při jakých nákladech budou své byty 
vytápět, popř. zda se budou držet požadavků vyhl. 245/1995. 


							
	Odpovídal: Ing. Tomáš Páv