Pane Krejčí,
dle ČSN 73 4201 čl. 84 Nad šikmou střechou:
a) pokud je vodorovná vzdálenost komína od hřebene střechy
max.2,0 m, musí mít komín ústí nejméně 0,65 m nad hřebenem.
b) pokud je vodorovná vzdálenost komína od hřebene střechy
minimálně 2,0 a větší, musí mít komín ústí nejméně 0,65 m nad
pomyslnou přímkou vedenou vrcholem hřebene, sklopenou o 10°
směrem ke střeše a průsečíkem s komínem.
Dle čl. 85 Nad plochou střechou, musí mít komín ústí nad úrovní
střechy (popř. horní úrovní atiky) ve vzdálenosti nejméně 1 m -
pro plynové spotřebiče,1,5m - spotřebiče na kapalná a tuhá
paliva.
Nelze-li dosáhnout požadované výšky ústí komína nad střechou
podle čl. 84 a 85 z důvodů konstrukčních popř. estetických, lze
v odůvodněných případech navrhnout doplnění potřebné výšky
vyústění komína komínovým nástavcem.
Tolik znění ČSN. Jestliže má Váš komín dobrý tah není nutné s
ním něco dělat, ale je zde nebezpečí špatného tahu a vracení
spalin do komína.
Odpovídala Lenka Gajdošová