Vážený pane,
vstupní teplota topné vody do podlahového topení je omezena:
1) povrchovou teplotou podlahy - v obytných místnostech by měla
z hygienických důvodů dosahovat max. cca 29°C (při teplotě
vzduchu cca 20°C), v koupelnách a mokrých prostorech max. cca 33°
C (při teplotě vzduchu cca 24°C). Teplota vstupní vody pro
dosažení těchto povrchových teplot pak závisí na skladbě
podlahové konstrukce, která by měla být známa již při návrhu
podlahové otopné plochy (tlouštka betonové vrstvy, druh
podlahové krytiny, tlouštka izolace pod topnými trubkami atd).
Běžně vstupní teplota topné vody do podlahového topení bývá cca
50-55°C při venkovní teplotě cca -12°C. Parametry topné vody, na
které byl Váš systém navržen, by měly být uvedeny v projektu
vytápění. Předpoklad pro dosažení výše uvedených povrchových
teplot je správně zaregulovaný podlahový otopný systém (průtoky
jednotlivými okruhy).
2) materiálovými vlastnostmi topných trubek - výrobci běžně
používaných trubek pro podlahové topení (Rehau, Pedotherm, Revel
atp) uvádějí max. teplotu topné vody cca 80 až 90°C při tlaku
cca 6bar.
Odpovídal: Petr Šimáček