Re:EN 1775 hlavní uzávěr plynu Autor: Somatherm
[0535] Datum: So 26/01/2002 20:20:24


Vážený pane Vondřichu, 
připojení plynoměrů v současnosti řeší technická pravidla G 
93401 (platí od 20.9.96) - Plynoměry-umísťování, připojování a 
provoz - požaduje osadit k plynoměru co nejblíže uzávěr, uzávěr 
musí být umístěn ve stejné místnosti jako plynoměr. Přesná 
vzdálenost uzávěru od plynoměru není uvedena. 
Před vydáním G 93401 připojení plynoměrů řešila ČSN 386442 
(platnost od 1.4.89, předtím ČSN 386442 z 25.3.77), tato norma 
požadovala umístění uzávěru ve vzdálenosti max.1m před 
plynoměrem, uzávěr musel být umístěný ve stejné místnosti jako 
plynoměr, zařízení instalované před platností této normy (tj. 
podle ČSN 386442 z 25.3.77, což je Váš případ) se nemusela podle 
vydání normy z 1.4.98 upravovat.
Podle mého názoru: pokud je uzávěr funkční a je umístěn ve 
stejném prostoru jako plynoměr, pak plní svou funkci stejně při 
umístění jak ve vzdálenosti 1m před plynoměrem, tak i 1,2m před 
plynoměrem. Pokud tedy nejsou na odběrním plynovém zařízení jiné 
závady, pak bych toto jako překážku pro vydání kladné revize 
nepovažoval.

Odpovídal: Ing. Petr Šimáček