[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:Vytápění rekreačního objektu krbovou vložkou Autor: Somatherm
[0766] Datum: St 19/06/2002 16:17:53


Vážený pane Rejholec,

krbovou vložku je možno doplnit teplovodním systémem s nuceným 
oběhem a s tělesy. Toto řešení má výhody i nevýhody zdroje na 
tuhé palivo:
- výhody: levný provoz
- nevýhody: nutno provozovat teplovodní systém vždy, když se v 
krbu topí,
nutno provést opatření proti přehřátí teplovodního systému při 
výpadku el. proudu  
(náhradní zdroj proudu, náhradní chlazení vložky apod.)
Výkon vložky bude cca 12 kW, výkon el. kotle (pro vytápění 
celého domku) cca 15 kW (jedná se o orientační údaje – 
doporučuji provést výpočet dle ČSN). 
Co se týče výhod a nevýhod teplovzdušného vytápění, naleznete v 
naší poradně po zadání vhodného klíčového slova řadu příspěvků k 
této problematice – např. pod č. 0010. 
 
							
	odpovídal:  Ing. Tomáš Páv


Další příspěvky diskuse:
  • 0738:Vytápění rekreačního objektu krbovou vložkou Pavel Rejholec [St 22/05/2002 23:36:49]