Re:Elektrické podlahové vytápění Autor: Somatherm
[0767] Datum: St 19/06/2002 16:33:38


Vážený pane Páve,

odrazová (reflexní) vrstva má význam, pokud je teplo sdíleno 
sáláním – např. u systému, kde by byly topné kabely, popř. 
rohože, uloženy v dutině podlahy. Pokud jsou kabely nebo rohože 
zality betonovou mazaninou apod., takže kolem nich nejsou 
dutiny, předávají teplo pouze vedením a reflexní vrstva nijak 
sdílení tepla neovlivní. Usměrnění tepelného toku je zajištěno 
pouze tepelnou izolací pod kabely či rohožemi. Jako reflexní 
vrstva se většinou používají hliníkové folie, doplněné popř. 
tepelnou izolací. 
 
							