[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:Vyrovnavaci nadrz Autor: Somatherm
[0941] Datum: Ne 24/11/2002 13:34:22


Vážený pane Kymle,

Plynový kotel je lepší zapojit přímo do topného systému, protože 
akumulace pro něj nemá žádný význam, naopak jeho provozní 
podmínky zhoršuje. Výkon krbových kamen by bylo vhodné stanovit 
na základě výpočtu, ale myslím, že většina kamen, pokud nebudou 
velmi malá, postačí pro vytápění Vámi uváděné místnosti. Vhodný 
výkon výměníku kamen je ve Vašem případě max. tak do cca 10 kW. 
Nádrž o objemu 1000 l je dostatečná jak pro vyrovnávání případné 
disproporce mezi výkonem vložky kamen a okamžitou spotřebou 
tepla, tak i pro akumulaci tepla z vložky při výpadku proudu do 
té doby, než kamna vyhasnou. 
 
							
	odpovídal:  Ing. Tomáš Páv


Další příspěvky diskuse: