[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:Hlukové projevy způsobené dilatací potrubí Autor: Somatherm
[1028] Datum: Po 13/01/2003 12:09:26


Vážený pane Stolle,

k dilataci potrubí dochází, jak popisujete, při změně režimu 
vytápění z tlumeného na plné. Důvodem vznikajícího hluku je 
jednak velikost změny teploty, která působí dilataci potrubí 
a dále poměrně velká rychlost této změny. Bez úpravy míst, kde 
dochází ke tření potrubí a stavební konstrukce, lze problém 
omezit popř. odstranit pouze jiným nastavením automatické 
regulace. Pokud nelze ovlivnit rychlost změny režimu vytápění - 
což běžné regulátory neumožňují - je třeba omezit velikost 
dilatace potrubí. Dále by regulace měla být co nejstabilnější – 
t.j. změna teploty přívodní vody při změně režimu z tlumeného na 
plné vytápění by měla být dle možnosti plynulá a nemělo by 
docházet k rozkolísání teploty přívodní vody. To znamená, že je 
třeba upravit nastavení regulace, snížit velikost nočního útlumu 
vytápění, případně jej nepoužívat vůbec a pokud teplota při 
změně režimu výrazněji kolísá, změnit další parametry regulátoru 
(musí provést odborník). Pomalé změny teploty topné vody během 
dne většinou již problémy nepůsobí. 


							
	odpovídal:  Ing. Tomáš Páv


Další příspěvky diskuse:
  • 0998:Hlukové projevy způsobené dilatací potrubí Stoll Petr [Pá 20/12/2002 14:10:17]