Re:Připojení sporáku z kuchyně a krbových kamen z pokoje na 1 komín Autor: Somatherm
[1029] Datum: Po 13/01/2003 12:11:41


Vážený pane inženýre,

připojení  2 spotřebičů ve stejném podlaží je dle ČSN možné, ale 
nedoporučuje se. Krbová kamna musí být uzavřený spotřebič, t.j. 
při provozu musí být topeniště uzavřeno. 
Určit, proč je horší tah v krbových kamnech, nelze bez znalosti 
dalších okolností. Krbová kamna mohou mít i vyšší potřebu tahu 
než sporák. 
Rozvinutá délka neizolovaného kouřovodu by neměla být delší než 
3 m, při větší délce musí být dle ČSN kouřovod izolován. 
Současně nemá být rozvinutá délka kouřovodu delší než 1/4 výšky 
komína od sopouchu k hlavě. 


							
	odpovídal:  Ing. Tomáš Páv


Další příspěvky diskuse:
  • 0888:Připojení sporáku z kuchyně a krbových kamen z pokoje na 1 komín Ing.Skokan [Po 21/10/2002 11:12:35]