Vážený pane Roubale,
ekvitermní regulace by měla být základní - t.j. umožnit
regulační zásahy prostorových regulátorů, podle Vašich požadavků
i případně směrem k vyšší vnitřní teplotě. Toto lze snadno
dosáhnout nastavením ekvitermního regulátoru.
Komunikaci mezi prostorovými regulátory a kotlem lze
individuálně technicky vyřešit vcelku libovolně - myslím si
však, že se to nevyplatí. K uzavření všech ventilů může
prakticky dojít pouze po určitou dobu, kdy bude současně tlumeno
vytápění všech místností. Aby kotel v tu dobu nespínal, lze opět
dosáhnout vhodným nastavením časového a teplotního programu
ekvitermního regulátoru. A pokud kotel sepne i v této situaci,
nebude to znamenat významnou ztrátu tepla.
odpovídal: Ing. Tomáš Páv